APC Back-UPS ES 700VA - při odpojení nejde

Napsal: čtv 15. pro 2011, 11:48
od LukášST
Zdravím,

mám již několik let tento záložní zdroj http://www.alza.cz/apc-back-ups-es-700-d140494.htm
Byl chvíli i ve firmě, kde fungoval bez problému, pak se vyměnil za větší.
V létě jsem do něj koupil novou baterii a v pořádku fungoval, ale jen do té doby, než vypadl el. proud.
To se všechno vyplo, a UPSka jen píská. Musím všechno ze zásuvek které jsou na baterii odpojit, počkat asi 5vteřin, cvakne UPSka (asi relé) UPS se zapne a můžu zapojovat do zásuvek na baterii.
Při odpojení ze zásuvky je to stejné.

Kde myslíte, že by mohl být problém?

Na UPS je napojen, monitor 24" HP, uspanej desktop, běžící NAS (35W) a vypnutý Z-5500...
Abych vyloužil možnost přetížení UPSky.

Díky za názory

Re: APC Back-UPS ES 700VA - při odpojení nejde

Napsal: čtv 15. pro 2011, 12:04
od Butch
Co PowerChute rika nejaky problemy?

Re: APC Back-UPS ES 700VA - při odpojení nejde

Napsal: čtv 15. pro 2011, 14:14
od S.h.I.t.
Jedna ze zálohovaných výstupních zásuvek je označena jako "Master", 3 zásuvky s přepěťovou ochranou jsou označeny jako "Slave". Úspora je dána tím, že při vypnutí zařízení, které je připojeno k zásuvce Master je vypnuto napájení zásuvek označených Slave. Tato funkce je aktivována stiskem tlačítka označeného jako "Master Enable button".
Co tohle? Nemohlo by to dělat nějaký problém? (nevim jeli to ta tvoje má nebo ne...)

Re: APC Back-UPS ES 700VA - při odpojení nejde

Napsal: čtv 15. pro 2011, 15:14
od Smith
Asi odešel.

Re: APC Back-UPS ES 700VA - při odpojení nejde

Napsal: čtv 15. pro 2011, 17:29
od LukášST
butch: screen - http://imageshack.us/photo/my-images/828/apcz.jpg/
S.h.I.t.: žádný takový tlačítko nemám, ani zásuvky takhle označený
Smith: nejspíš :(

Re: APC Back-UPS ES 700VA - při odpojení nejde

Napsal: čtv 15. pro 2011, 21:53
od S.h.I.t.
Ok, asi to má jen novější model.
- Když ji s odpojenými zařízeními odpojíš od sítě, tak zůstane zapnutá?
- Kdy do ní pak něco připojí, napájí to z baterie?
- Bliká nějaká barva LEDky?
- Předpokládám, že tón je konstantní (nepřerušovaný).

Zkus pak ještě jednotlivá zařízení, jestli to nedělá některé z nich.
Podle http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE ... _R0_CZ.pdf to vypadá právě na to přetížení (sice je to divný, ale zkusil bych to)

Re: APC Back-UPS ES 700VA - při odpojení nejde

Napsal: úte 4. zář 2018, 14:35
od Nagant
Podle čeho indikuje tato UPS, že je vadný akumulátor?

Mám tu jednu, zakoupenou před dvěma roky a 2 měsíci.
Po výpadku proudu nejde zapnout, pokud je odpojena od sítě, tak vůbec, pokud zapojena do sítě, svítí červená LED a UPS souvisle píská.
Aku je původní RBC, naprázdno má cca 13,1V, při zapojení do UPS do sítě je na ní cca 13,5V.
Je možné, že už nedá potřebný proud?
Vždy jsem se setkal spíš s tím, že vadný aku měl nízké napětí, tak 11,5V a míň.

Zkoušel jsem přehodit aku z jiné UPS stejného typu, po výměně UPS jede (a naopak na aku z nefunkční UPS nejede ani druhá).

Re: APC Back-UPS ES 700VA - při odpojení nejde

Napsal: úte 4. zář 2018, 20:42
od zsdx
Posledni radek je jasny, ne?
Aku proste neprojde self-testem UPSky, napeti v nem zjevne nehraje takovou roli.

Re: APC Back-UPS ES 700VA - při odpojení nejde

Napsal: úte 4. zář 2018, 20:56
od Nagant
Ano, že je aku nevyhovující.

Mně by zajímalo, jak ten selftest funguje.
Jak to ta UPS pozná, zda to sama nějak dostatečně vnitřně zatíží a sleduje pokles napětí, nebo jak.

Mám tu jinou baterii 12V/9Ah, zkusím to s ní, teď ji radši dobíjím na nabíječce.
S tou původní RBC17 pak zkusím nějaký test, např. zda rozsvítí halogenku H4. V práci jsem dnes nic neměl, čím bych zkusil zatížit samotný aku.

Edit: Tak je to jasné :) , vadný aku dá do H4 proud 0,24A. Takový aku nemůže stačit opravdu na nic.

Re: APC Back-UPS ES 700VA - při odpojení nejde

Napsal: pon 24. zář 2018, 09:27
od HĘŁŁĘR
Zdravím,
mám svojí PC sestavu vč monitoru a repráků a routeru napojenou na APC Back-UPS ES 700.
X let mi fungoval bez problémů, včera mi ovšem udělal doposud nevídanou věc.

Večer mi během hraní bez varování na hned komplet vypl a indikátor nesvítil a jen to trvale pískalo. Dle manuálu se jedná o stav: Vypnutí následkem přetížení – během provozu na baterii výstup napájený baterií zjistil přetížení.

Udělalo mi to 2x během půl hodiny. Jsem na takové věci naprostý laik, tak se případně omlouvám za neznalost a byl bych rád za pomoc :)

Děkuji.

Re: APC Back-UPS ES 700VA - při odpojení nejde

Napsal: sob 27. říj 2018, 04:46
od Behemot
Neska je tu do Přerova do pivovaru na radioburzu, dovez mi to na repas, pak to pošlu kurýrem nebo něco. Tady to snad jezdí s vadnejma kondenzátorama už z linky, eště sem neviděl jedinej kus, kterej už by nějaký neměl špatný. Kontakty na webu.