Předmět:  Baterie v UPS

Chtěl bych se zeptat jak dlouho vydrží funkční baterie v UPSce? Mám APC Back UPS Pro900 a po cca 2 letech po výměně baterií najednou vyhodilo hlášku že to odpojilo baterii a už nezálohuje. Za ty 2 roky mám podle výpisu 12 výpadků. Co vím tak 2 to byly delší výpadky kdy jsem byl zrovna u PC a raději jsem to vypnul. Jinak všechno ostatní chvilkový do minuty. Je možné že by to ty dvě baterky co tam jsou za 2 roky "zničilo"?

Autor:  Butch [ so 10. březen 2018, 20:49 ]
Předmět:  Re: Baterie v UPS

Dva roky mi prijde moc malo. Bezne nam vydrzi 4-6let.
Zalezi jake baterky a v jake UPS, ale 2 roky jsou fakt malo podle me.

Autor:  Nagant [ so 10. březen 2018, 21:05 ]
Předmět:  Re: Baterie v UPS

Taky hodně záleží na provozní teplotě akumulátorů, s rostoucí teplotou životnost aku rychle klesá.
Záleží tedy na teplotě v místnosti, ale i na konstrukčním provedení UPS (některá provedení jsou žalostná).

Autor:  PixleFMixle [ so 10. březen 2018, 21:33 ]
Předmět:  Re: Baterie v UPS

klasickej olovenej clanek, tipnu si, ze se slusnul uvnitr. Vyndej a zmer napeti na clanku, je to obyc autobaterka, tak si s ni muzes zajit do servisu kde maj merak baterky.

Autor:  Behemot [ so 27. říjen 2018, 03:50 ]
Předmět:  Re: Baterie v UPS

Ty seš taky autobaterka…každopádně co čekáš vod Longů :D Stav se pro Panny, ty obvyke drží minimálně o polovinu víc.

Autor:  DAveDOG [ čt 3. prosinec 2020, 20:45 ]
Předmět:  Re: Baterie v UPS

Takže se situace opakuje. Nové baterie jsem kupoval v lednu 2019 a teď zase otravují že chtějí vyměnit. Moc se mi do toho nechce. Nové stojí přes 2 tisíce. A za ty dva roky jsem je nevyužil ani jednou. Když už klekla síť, tak párkrát a na chvilku a někdy v noci kdy stejně pc nejelo.

Autor:  Behemot [ čt 3. prosinec 2020, 21:05 ]
Předmět:  Re: Baterie v UPS

Back Pro, 900 VA, to je ta nová černá, co? No zdaleka to není taková hitparáda, jako ty původní bílý, tam naopak akumulátory držely extrémně dlouho (na to, co to je). Otázka taky je, esli to trochu nepřebíjí a pak jak je to s chlazením.

Autor:  DAveDOG [ čt 3. prosinec 2020, 21:11 ]
Předmět:  Re: Baterie v UPS

Ze záložního zdroje jsem to začal používat spíš jako řízenou zásuvku, kdy to po vypnutí počítače vypíná ostatní periferie (hlavně repro - které ve stand-by bručí). Snad to pojede i bez baterií.

Autor:  madPav3L [ čt 3. prosinec 2020, 21:27 ]
Předmět:  Re: Baterie v UPS

Také jsem měl APC UPS-ky (APC Back-UPS RS 800, APC Power Saving Back-UPS Pro 1200) a také to po mně chtělo po dvou letech vyměnit baterky, přijde mně to jako jejich "vlastnost"...
Teď mám CyberPower Professional Tower LCD UPS 1000VA/900W už přes dva roky a tváří se, že vše je v pořádku.
Jinak UPS se u mně používá hodně za posledních 6 měsíců 41x poweroutage (starý barák, elektrika už není co bývala...). Takže o hodně větší vytížení než máš ty a stejně ty APC chtěli měnit po dvou letech baterku.

Autor:  killerek [ pá 4. prosinec 2020, 23:42 ]
Předmět:  Re: Baterie v UPS

Ja od APC pouzival ty SmartUPS 2U do racku a baterie v nich vydrzely 4-5 let nez se menily.